Что твориться с электроэнергией в Житомире?
|
|
wowa | Дата: Вт, 14.12.2010, 22:41:34 | Сообщение # 51 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
Quote (sergey421436) wowa, а вы случайно не путаете количество фаз с количеством групп? В смысле ? Если вы о том, что при одной фазе на квартиру в общем будет идти 20 Ампер, а при трёх 30 ампер , так это чисто теоретически. При одной фазе на квартиру ведь идёт два провода по 10 ампер, а при трёх , миниму 3 по 10 Ампер . А если Вы имеете в виду что может перепутал одну фазу с тремя в щитке Знаете анегдот из жизни : Старый электрик объясняет молодому разницу между 220 и 380 Вольтами: - ну, вот смотри ( слюнявит два пальца и тыкает ими в щиток..... получает вструску ... ... и говорит ) . Вот видишь, это было 220 , а вот сейчас : ( опять мочет пальцы и тыкает туда же и.... просто нахер отлетает от шитка...... очухивается и говорит ) ..... ох, бля..., а вот это 380
|
Offline
(Германия)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Вт, 14.12.2010, 22:43:28 | Сообщение # 52 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
Ладно, буду более конструктивен, ибо простые слова не убеждают. ГОСТ 13109-97 какбэ говорит нам, что предельно допустимое отклонение напряжения +-10% от номинального (примерно 198 - 240В). Добавляем сюда погрешность измерения кэтайского тестера (обычно у людей такие) за 50-100 грн, не имеющего какого-либо класса точности вообще, либо класса 3 или 2.5. Получаем наши 180 - 250. Покажите адекватному электрику показания вашего тестера - он вас на смех поднимет. В приведенном мною госте есть раздел, регламентирующий необходимую точность и максимально допустимую погрешность цифровых измерительных приборов, на основании которых можно делать ПРАВИЛЬНЫЕ выводы о состоянии электросети. Гуглите на здоровъе, ГОСТы не коммерческая тайна. з.ы. этот прибор проходит регулярную поверку, показал ровно 200 В. Это в пределах допустимого. Если кто считает что его кэтайский цифровой тестер круче - гуглите цены. Например во: http://www.ua.all-biz.info/g80/
Сообщение отредактировал 3DSchuminator - Вт, 14.12.2010, 22:55:57 |
Offline
(Украина)
|
|
|
wowa | Дата: Вт, 14.12.2010, 22:44:18 | Сообщение # 53 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
Quote (Golden) У меня в розетке 227В :ok:по неметским нормам живёте
|
Offline
(Германия)
|
|
|
alexfrb | Дата: Вт, 14.12.2010, 22:58:03 | Сообщение # 54 |
Рядовой
Репутация:
0
Награды: 0
Украина, Житомир
|
(3DSchuminator)Я с Вами в этом согласен ,у нас идеального нет ни в чем и не будет.Но не до такой степени -180 в сети. Ладно куплю ГЕС.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
Andrey | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:03:21 | Сообщение # 55 |
Генералиссимус
Репутация:
247
Награды: 75
Украина, Житомир
|
Quote (alexfrb) Ладно куплю ГЕС. Если не вытягивали генераторы - падала бы частота. А тут падает напряжение - проблема в носителях, то есть в проводах
|
Offline
(Украина)
|
|
|
wowa | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:04:42 | Сообщение # 56 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
3DSchuminator, у меня сейчас два дешевых прибора. Один в Германии купил , а другой в Украине. Проверял оба на лабораторных приборах : погрешность у немецкого где то 0,5 % , а у украинского : 0,8 % При самом даже херовом классе 2,5 ( 2,5% максимально допустиамая погрешность ) , при самом херовом случаи погрешность будет колебаться в раёне 4,5 - 6 Вольт .
|
Offline
(Германия)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:10:29 | Сообщение # 57 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
Quote (wowa) погрешность будет колебаться в раёне 4,5 - 6 Вольт ну вот, добавим допустимые +-10% и получим наш ужас. Quote Если не вытягивали генераторы - падала бы частота. Истина! Кстати, wowa, а какие нормы на все это дело в Германии?
Сообщение отредактировал 3DSchuminator - Вт, 14.12.2010, 23:14:19 |
Offline
(Украина)
|
|
|
wowa | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:19:29 | Сообщение # 58 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
3DSchuminator, , от допустимых 10 % , толбиш от реального напряжения учитываем 2,5 %.
|
Offline
(Германия)
|
|
|
иноходец | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:20:24 | Сообщение # 59 |
Генералиссимус
Репутация:
558
Награды: 89
Российская Федерация, Севастополь
|
Quote (wowa) 3DSchuminator, у меня сейчас два дешевых прибора. Может один дорогой лучше иметь?
|
Offline
(Украина)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:22:02 | Сообщение # 60 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
wowa, В сети допустим 200 (укладывается в +-10% от номинала) + погрешность измерительного прибора. Что не нравится? Quote Может один дорогой лучше иметь? Истина в кубе з.ы. мой прибор проверялся всегда в ЦСМ
Сообщение отредактировал 3DSchuminator - Вт, 14.12.2010, 23:26:31 |
Offline
(Украина)
|
|
|
wowa | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:26:26 | Сообщение # 61 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
Quote (3DSchuminator) а какие нормы на все это дело в Германии? 230 / 400 V просто обязаны быть на входе в здание , далее от основного щитка до розетки падение напряжения до 4 %
|
Offline
(Германия)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:29:02 | Сообщение # 62 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
Quote (wowa) 230 / 400 V просто обязаны быть на входе в здание круто вам там :). Кстати, а где топикстартер мерял напряжение? Ато я ща тоже воткну в самую дальнюю розетку на балконе удлиннитель, в него стиральную машину + утюг + электросварку работающую и буду что-то мерять. На щитке меряли?
|
Offline
(Украина)
|
|
|
wowa | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:31:05 | Сообщение # 63 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
Quote (3DSchuminator) wowa, В сети допустим 200 (укладывается в +-10% от номинала) + погрешность измерительного прибора. Что не нравится? , ну , как бы это : 200 Вольт минус или плюс 5 вольт погрешности прибора при 2,5 % ..., как бы 195 - 205 Вольт , как бы...
|
Offline
(Германия)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:32:46 | Сообщение # 64 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
Quote (wowa) , ну , как бы это : 200 Вольт минус или плюс 5 вольт погрешности прибора при 2,5 % ..., как бы 195 - 205 Вольт , как бы... а теперь в большую сторону. 220 + 10% = 242 + 5 вольт погрешности = 247 Вот и имеем 195 - 247. А мама в детстве учила что там всегда 220. срыв покров, не иначе
Сообщение отредактировал 3DSchuminator - Вт, 14.12.2010, 23:33:56 |
Offline
(Украина)
|
|
|
alexfrb | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:43:13 | Сообщение # 65 |
Рядовой
Репутация:
0
Награды: 0
Украина, Житомир
|
Да ребята из Германии, вас бы сюда электриками-цены бы вам не было б
Сообщение отредактировал alexfrb - Вт, 14.12.2010, 23:43:53 |
Offline
(Украина)
|
|
|
LoL | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:45:20 | Сообщение # 66 |
Генерал-полковник
Репутация:
193
Награды: 29
Украина, Zhytomyr
|
А меня задолбали выключения света,каждый день с 00.00 до 1 часу ночи обьязательно на минут 7-8 вырубают весь дом и все прилегающие дома,у меня комп сгорит так живу около маликова.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:45:27 | Сообщение # 67 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
Не, тут из германии только wowa LoL, меня тоже задолбали, но пойти бить морду своему работодателю я не могу . Может после премии на день энергетика разве что
Сообщение отредактировал 3DSchuminator - Вт, 14.12.2010, 23:46:49 |
Offline
(Украина)
|
|
|
Golden | Дата: Вт, 14.12.2010, 23:49:00 | Сообщение # 68 |
Генерал-полковник
Репутация:
400
Награды: 53
Украина, Житомир
|
у меня в подъезде --на одной фазе постоянно проблемы у соседей---бац и нет электроэнергии---вызывают электриков или аварийку--приезжают--чето делают--свет появляется...через неделю все повторяется--и так на протяжении полгода было...ей богу....ща вродь уже наладилось ..Добавлено (14 Декабрь 2010, 23:49:00) ---------------------------------------------
Quote (LoL) А меня задолбали выключения света,каждый день с 00.00 до 1 часу ночи обьязательно на минут 7-8 вырубают весь дом и все прилегающие дома,у меня комп сгорит так живу около маликова. у меня тоже..живу в центре...мне кто то говорил--что это так переключаются электростанции или хз--... у меня ИБП---выключения кратковременные--по барабану...
|
Offline
(Украина)
|
|
|
wowa | Дата: Ср, 15.12.2010, 00:23:52 | Сообщение # 69 |
Генералиссимус
Репутация:
-208
Награды: 60
Германия, Житомир
|
Quote (Golden) у меня тоже..живу в центре...мне кто то говорил--что это так переключаются электростанции или хз--... как то странно они переключаются они шо час фазу ищат ? А если серьёзно, то в городе должна быть круговая сеть, и она постоянно под напряжением, и все трансформаторы запитываются от неё. Это когда в эту круговую сеть подключают дополнительную линию, то там надо синхронизировать фазы, частоту и напряжение... это делает автоматика... это разве что в ручном режиме час занять может. Скорее всего отключают сознательно т.к. в утренние часы идёт самое большое потребление ( освешение улиц, эл.транспорт, люди просыпаются и готовят завтрак, начинают работать заводы и т.д. )
|
Offline
(Германия)
|
|
|
HOOLIGAN | Дата: Ср, 15.12.2010, 04:08:56 | Сообщение # 70 |
тырнет-хулиган
Репутация:
7970
Награды: 1116
Украина, Матоязычная часть населения
|
На сегодня(15декабря)обещают отключения,шось рабыть будут!так-что надеемся на стабильную работу эл.сети??..я хоть и далекий от этих всех амперов-частот,но перепады "видны",а определяется всё очень просто:сгоревшие лампочки!(только не рассказывайте про плотность контактов и качество лампочек,проверенно опытом)
|
Offline
(Нидерланды)
|
|
|
3DSchuminator | Дата: Ср, 15.12.2010, 08:12:24 | Сообщение # 71 |
Генералиссимус
Репутация:
4170
Награды: 291
Украина, Житомир
|
Quote (HOOLIGAN) сгоревшие лампочки!(только не рассказывайте про плотность контактов и качество лампочек,проверенно опытом) Одно включение холодной лампочки хуже сотни перепадов от 195 до 247 . Так что теперь? Никогда их не выключать? Хотя особые маньяки могут подключать люстры к бесперебойнику, фигли там, никаких перепадов, но лампочки гореть не перестанут :). У кого лампочка сгорает не в момент включения? Покажите мне такого, я хочу этому лжецу посмотреть в глаза . У моей знакомой кухонный комбаин и хлебопечка воткнуты в бесперебойник от компа. Вот где параноя
Сообщение отредактировал 3DSchuminator - Ср, 15.12.2010, 08:14:01 |
Offline
(Украина)
|
|
|
VVS | Дата: Ср, 15.12.2010, 08:23:26 | Сообщение # 72 |
Генерал-лейтенант
Репутация:
126
Награды: 15
Украина, Zhytomyr
|
Quote (alexfrb) Но не до такой степени -180 в сети Вы счастливчик. У нас сейчас в сети "норма" вечерами 170В В любом случае, все что ниже 200 и выше 240 уже не есть норма. Судя по всему, не облеэнерго (не только Житомир) специально не исправляют ситуацию дабы было чем оправдать грядущее поднятие тарифов - повод будет, мол, на развитие сетей не хватает...Добавлено (15 Декабрь 2010, 08:23:26) --------------------------------------------- Да, напряжение у меня меряется именно на входе в дом сразу двумя вольтметрами - по одному на фазу плюс еще один - на ту фазу, к которой сейчас подключен дом. Расхождение буквально 1-3В и то в моменты, когда напряжение плавает (что и понятно - периоды измерений не совпадают).
|
Offline
(Украина)
|
|
|
mighty | Дата: Ср, 15.12.2010, 08:35:01 | Сообщение # 73 |
Генералиссимус
Репутация:
5708
Награды: 66
Бурунди, Севастополь
|
Не знаю, где вы меряете, но у нас на малёванке последнее время проблемы с электричеством, как написал топикстартер. Мерять не мерял, но у меня ДСЛ модем стал постоянно перегружаться. Компьютер один или два раза за месяц выключался, но там в блоке питания конденсаторы помощнее стоят, а в блоке питания к модему конденсаторов нет, и провалы в напряжении модем чувствует сразу. И по десять-двадцать раз за вечер модем перегружался. Мне это поднадоело, я достал, из кладовки, старый советский стабилизатор (через который раньше телевизоры подключали), подключил к нему модем - вуаля, всё прекрасно работает.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
Tata | Дата: Ср, 15.12.2010, 09:56:46 | Сообщение # 74 |
Генералиссимус
Репутация:
3320
Награды: 604
Украина, Житомир
|
В 2006 году у меня вся бытовая техника сгорела от скачка напряжения. Та, которая в дежурном режиме была включена, у соседей тоже. Облэнерго сказали, что ничего не знают-у них никаких скачков не было зафиксировано.
|
Offline
(Украина)
|
|
|
LoL | Дата: Ср, 15.12.2010, 12:05:13 | Сообщение # 75 |
Генерал-полковник
Репутация:
193
Награды: 29
Украина, Zhytomyr
|
Quote (Tata) Облэнерго сказали, что ничего не знают-у них никаких скачков не было зафиксировано. Правильно,они же не скажут - "извините,мы вам возместим убытки"
|
Offline
(Украина)
|
|
|