Quote (wowa)
Если напряжение не сильно несиметрично, то ещё не так страшно, но вот если разница по-больше, то горять мать их так . Если занолить ноливую точку обмоток двигателя, то диферентные токи будут уходить по нолевому проводу и не причинять всякие неприятности
ОШИБКА !!!
Прошу прошения за ложную инфу
Трёхфазные эл.двигатели с обмоткой "звезда" нельзя занулять нуливую точку обмоток , может привести к сгоранию двигателя.
Раз сделал ошибку, то должен наверное хотяб объяснить почему нельзя так делать .
Вот, сделал сегодня практический эксперемент с замерением тока и напряжения на двигателе без нагрузки.
красные стрелки - ток при подключенным нулевым проводом
зелёные стрелки - ток без нулевого провода
Как видем , с подключенным нулём ток в обмотке L1 ( U1 - U2 ) повышается на почти на 50% , в то время, как на других обмотках токи понижаются.
То есть асиметрия только увеличивается и это грозит сгоранием той обмотки, на которой сетевое напряжение выше остальных .
В нормальном состоянии, при неподключённом нуле , самый большой ток одной из обмоток делится на другие две обмотки , чем повышает напряжение в тех обмотках, чьё сетевое нвапряжение меньше всего..... Двигатель "пытается" востоновить утеренную мощьность.